楼体亮化工程施工方案和施工组织指导是亮化工程顺利完成的保证。通过施工方案的指导,和完善的施工现场管理措施,保证亮化工程有效,安全,顺利的完工。

一、施工条件及安装地点特征:

1、建筑材料可从现有道路直接运至施工地点,施工机械、运输工具和劳动力由施工单位根据工程进度自行调配平衡。

2、本工程多数工作均在建筑外墙上,楼层高、施工难度大,施工过程中必须加强安全措施,明确安全意识。

楼体亮化工程主要施工技术及施工方法:

(一)洗墙灯、投光灯

1、安装流程:

(1)施工准备:施工进场,人员配备到位,现场安装基面的清理,预埋件定位复核,根据测定管路的垂直平走向弹出线来,按照安装标准规定是测定点间距尺寸要求,计算确定支架、吊架的具体位置。固定点的距离应均匀,尺寸符合要求。

(2)灯具进场:到达工地组织报验,经业主、机那里验收合格后再使用。

2、LED洗墙灯具、投光灯安装

(1)灯具订货

根据施工图中灯具的大样图,确定照明灯具生产商并对照明灯具进行选型,制定每种灯具的技术参数表,经业主审核,批准并签字后,签订定货合同。

(2)灯具进场检查验收:灯具进场之后,必须严格对灯具进行检查验收,检查灯具与设计要求的安装方式是否一致;检查灯具的外观、要求涂层完整,无损伤,附件齐全;查验灯具的合格证;对灯具的绝缘电阻、内部接线等性能进行现场抽样检测。

(3)所有的金属构件包括管卡、螺钉等均采用不锈钢。

4)灯具安装顺序:灯具进场—灯具安装—灯具调整—灯具接线—调试

5)灯具安装程序:

1)灯具支架采用电锤钻孔打膨胀螺丝固定安装,膨胀螺丝规格符合设计和受力验算要求,且不得破坏建筑物外墙,每个管灯支架的固定螺丝数以要足够稳固为准。

2)安装灯具及接线按设计图纸要求对灯具进行接线:相线接灯头中心弹簧片上,零线接外部螺丝片上。

3)灯具安装完毕后,对灯具进行调整,使所有灯具上下偏差符合设计要求;灯具的光面在一个水平面上。拧紧调节螺栓,固定灯具位置。最后通电试验,并用钳形表检查各相导线的电流,确保负荷均匀。

4)各回路照明灯具的导线线径符合设计要求,接线盒至基础导线穿可绕管保护,进行灯具处设橡胶防尘、防水出口。接线相序及编号必须与设计要求一致。

5)灯具的安装不可使用胶类粘于安装面,在高层建筑上施工时,应注意底部与安装面的贴合,不得留有较大缝隙,以免受风力影响将灯具掀开。

6)灯具在安装固定时需注意灯具出线不要被安装螺丝、安装配件等压破、压损,以免造成短路、断路、漏电等问题,灯具出线到接线盒或到总线的裸线部分用黄腊管或软金属管等做好保护,以免出线受日晒老化龟裂。

3、管内穿线

LED洗墙灯、投光灯配线,从配电箱引出后经预埋管道至建筑物适当位置,并引上至LED洗墙灯、投光灯安装处。沿建筑外立面向上引的电缆,采用PC20穿线管作为线槽,敷设管道时尽量沿建筑阴角敷设,减少对白天景观影响。

(1)电线进场检查验收:电线进场后,必须对电线进行详细的检查验收,检查电线的外观、规格型号、电压等级、长度、合格证、耐热阻燃的标识。并现场抽样检测绝缘层厚度与圆形线芯的直径。

(2)电线敷设:不同回路、不同电压等级的导线不能穿入同一管内。导线在管内严禁有接头,导线应按标准留足接线长度。电线敷设完成后,管口应有保护措施。

(3)线路绝缘测试:管内穿线结束后,应按规范及质量验评标准进行自检互检,不符合规定时应立即纠正,检查导线的规格和根数,检查无误后再进行绝缘检测。其绝缘电阻值应符合规范和设计规定的要求。

4、灯具及支架安装的施工方法

(1)灯具支架制作完成后需刷防锈底漆,再刷与环境颜色接近的油漆。

(2)支架固定采用不锈钢膨胀螺栓。

(3)灯具支架强度应符合抗台风和抗腐蚀要求。

(4)灯具支架的位置和角度力求隐蔽并避免眩光。

结语:楼体亮化工程施工应做好各项准备,严格做好人员管理,牢记安全意识,灯具的安装和管线的铺设应该严格按照合同要求和国家标准做好楼体亮化工程。